가스감지기 교체 후기 (보고서 발행)
페이지 정보
작성자 (주)스니퍼 댓글 0건 조회 737회 작성일 20-10-13 15:41본문
제품설명
안녕하세요. 경보장치. 전문 기업 ㈜성화 에프티입니다.
오늘은 가스감지기 검교정 후기입니다
검교정 관련 법규 참고
KOSHA GUIDE : P-135-2013 인화성 가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 유지 보수에 관한 기술 지침
KOSHA GUIDE : P-136-2013 독성가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 보수에 관한 기술 지침
KOSHA GUIDE : P-137-2013 산소 검지 및 경보장치 등의 설치, 운전 및 유지 보수에 관한 기술 지침
이번현장은 가스감지기 검교정후 감도저하나 센서 불량으로
가스 감지기 교체 의뢰를 주셔서 다녀왔습니다
불량판정으로 교체한 가스 감지기는 총 4EA 입니다
(QM-4700D(H2SO4) 1EA / SHT-4700(LNG)3EA )
타사 감지기 교체 시 LNG 가스 감지기는 형식승인서가 같이 발행되기 때문에
감지기와 수신부가 제조사가 동일해야 하기 때문에 감지기 교체하면서
수신반도 저희 제품으로 교체를 해드리고 교체후 보고서도 발행 해드렸습니다.
- 이전글비상샤워장치 20.10.16
- 다음글타사가스감지기 검교정 교체 후기 20.10.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.