전체제품보기

시공후기

가연성 가스 감지기 검교정 후기

페이지 정보

작성자 (주)스니퍼 댓글 0건 조회 585회 작성일 20-08-04 13:45

본문

제품설명


 

안녕하세요. 경보장치. 전문 기업 ㈜성화 에프티입니다.

오늘은 가스 감지기 검교정 후기입니다. ​ ​

 

 

 


검교정 관련 법규 참고

 KOSHA GUIDE : P-135-2013 인화성 가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 유지 보수에 관한 기술 지침

 KOSHA GUIDE : P-136-2013 독성가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 보수에 관한 기술 지침

 KOSHA GUIDE : P-137-2013 산소 검지 및 경보장치 등의 설치, 운전 및 유지 보수에 관한 기술 지침 

 

 


 

 

 

가스감지기 검교정은 의무적으로 1년 주기로 진행을 하셔야 합니다.

이번 현장에서는 6EA 감지기 검교정 의뢰를 받아 현장에 다녀왔습니다

이번 현장은 가연성가스 감지기와 차단기 검교정을 진행 했습니다.

i-C4H10교정 가스를 주입하여 반응을 살펴보았습니다. 

검교정 결과 센서 문제없이 작동하여 작업을 마치고 검교정 보고서를 발행해드렸습니다

 

 

+검교정 작업 사진 입니다

 

 

 

 

 

 

 

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


  • (주)스니퍼_snif.co.kr

    대표이사 : 정선영
    부산시 강서구 금호순서길89번길 32

  • 고객센터

    TEL : 1600-7962

  • 사업자정보

    사업자등록 : 603-81-88425
    통신판매업 : 제 2017-부산강서-00012호

  • e - mail

    e-mail : gas@sunghwaft.co.kr
회사소개 개인정보 이용약관 오시는길
Copyright © 2015 주식회사성화에프티. All Rights Reserved.
0%