전체제품보기

시공후기

타사 설치형 감지기 검교정 후기

페이지 정보

작성자 (주)스니퍼 댓글 0건 조회 602회 작성일 20-08-27 17:54

본문

제품설명

 

 


 

 

안녕하세요. 경보장치. 전문 기업 ㈜성화 에프티입니다.

오늘은 가스 감지기 검교정 후기입니다. 

 



검교정 관련 법규 참고

 KOSHA GUIDE : P-135-2013 인화성 가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 유지 보수에 관한 기술 지침

 KOSHA GUIDE : P-136-2013 독성가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 보수에 관한 기술 지침

 KOSHA GUIDE : P-137-2013 산소 검지 및 경보장치 등의 설치, 운전 및 유지 보수에 관한 기술 지침   

 

 

 

 

​가스감지기 검교정은 의무적으로 1년 주기로 진행을 하셔야 합니다.

이번 현장에서는 총 6EA 감지기 검교정 의뢰를 받아 현장에 다녀왔습니다

이번 현장은  타사제품 LNG 가스감지기 검교정을 진행했습니다.

CH4  교정 가스를 주입 하여 반응을 살펴보았습니다. 

검교정 결과 4EA 감지기가 감도 저하 및 센서 반응이 없었습니다.

추후에 감지기 센서 교체 후검교정 보고서 발행 예정 입니다.

 

 

LPG /LNG 가스감지기와 수신부는 

형식승인서를 같이 받기 때문에 제조사가 동일해야 합니다. 

+ 가스감지기 검교정 후기 사진 입니다

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


  • (주)스니퍼_snif.co.kr

    대표이사 : 정선영
    부산시 강서구 금호순서길89번길 32

  • 고객센터

    TEL : 1600-7962

  • 사업자정보

    사업자등록 : 603-81-88425
    통신판매업 : 제 2017-부산강서-00012호

  • e - mail

    e-mail : gas@sunghwaft.co.kr
회사소개 개인정보 이용약관 오시는길
Copyright © 2015 주식회사성화에프티. All Rights Reserved.
0%