가스감지기센서교체 및 검교정 - 성화에프티
페이지 정보
작성자 (주)스니퍼 댓글 0건 조회 632회 작성일 20-09-09 12:59본문
제품설명
안녕하세요. 경보장치. 전문 기업 ㈜성화 에프티입니다.
오늘은 LNG 가스감지기 검교정 후기 입니다
검교정 관련 법규 참고
KOSHA GUIDE : P-135-2013 인화성 가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 유지 보수에 관한 기술 지침
KOSHA GUIDE : P-136-2013 독성가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 보수에 관한 기술 지침
KOSHA GUIDE : P-137-2013 산소 검지 및 경보장치 등의 설치, 운전 및 유지 보수에 관한 기술 지침
가스감지기 검교정은 의무적으로 1년 주기로 진행을 하셔야 합니다.
이번 현장에는 총 14EA 감지기 검교정과 교체를 문의 주셨습니다.
감지기 센서 감도 저하와 수신반 에러로 교체도 같이 해드렸습니다.
가스 감지기 검교정은 SHT-4700 (LNG) 가스 감지기에 교정가스 메탄을 주입하여
검교정을 진행하고 검교정 결과 센서 문제없이 작동하여 작업을 마치고
성적서를 발행해드렸습니다
+LNG가스는 형식승인 때문에 감지기와 수신반 제조사가 동일 해야합니다
- 이전글가스감지기 검교정 (LNG GAS) 20.09.10
- 다음글SHT-4700 (LNG) 가스감지기 검교정 20.09.08