가연성 가스 감지기 검교정 후기
페이지 정보
작성자 (주)스니퍼 댓글 0건 조회 607회 작성일 20-09-21 09:02본문
제품설명
안녕하세요. 경보장치. 전문 기업 ㈜성화 에프티입니다.
오늘은 가스감지기 검교정 후기 입니다
검교정 관련 법규 참고
KOSHA GUIDE : P-135-2013 인화성 가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 유지 보수에 관한 기술 지침
KOSHA GUIDE : P-136-2013 독성가스 검지 및 경보장치 등의 설치 및 보수에 관한 기술 지침
KOSHA GUIDE : P-137-2013 산소 검지 및 경보장치 등의 설치, 운전 및 유지 보수에 관한 기술 지침
이번 현장에 설치되어 있는 가스 감지기는 SHT-4700독성 가스 감지기입니다.
측정 가스는 LNG 이며 14EA 검교정 의뢰를 주셔서 현장에 다녀왔습니다.
이번 현장에서는 LNG가스 감지기 설치위치가 높기 때문에
프로브를 사용하여 표준가스를 주입하여 검교정을 진행 했습니다.
수신반 반응을 살폈고 검교정 결과 센서 등 문제없이 작동하여
작업을 마친 후 성적서를 발행해드렸습니다.
+ 가스감지기 검교정 사진 입니다.
- 이전글설치형 QM-4700 가스감지기 검교정 20.09.22
- 다음글염소 가스감지기 검교정 후기 20.09.17
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.