가스 감지기 수신기 SHT-970
페이지 정보
작성자 (주)스니퍼 댓글 0건 조회 1,044회 작성일 19-05-17 11:24본문
제품설명
안녕하세요 성화에프티입니다
가스를 감지 수신기에 대해서
알려드릴려고 합니다 ~
가스 감지기 수신기 SHT-970
산업현장에 사용되는 폭발성, 유독성 GAS 및 산소 감지 검지기들과
연결하여 가스의 누출을 감지하는데 있어서 발생되는 문제들에 대하여
효과적인 대응을 하기 위하여 개발 되었으며, 현장에 설치운영 중인 가스
검지기에 의한 실시간 대기 가스농도를 측정하여 농도 표시 및 위험 시
설정 된 농도에서 경보를 발하는 MULTI CHANNEL 수신기,
측정값은 DIGITAL(3digit)로 표시 되며,4-20mA(Transmiter)표준 출력을 제공하는
가스검지기에 연결하여 사용 할 수 있다.
- 혁신적인 가스감시 시스템과 최고의 품질, 기능, 가격의 제품입니다.
- 마이크로프로세스를 적용하여 가스누출, 고장 등을 연산 판독하는
인공지능형 수신기 입니다.
- 가스누출 검지 시 DIGITAL(3digit)로 농도를 표시하며 설정 된 농도에서
경보(1차, 2차)를 발하는 제품입니다.
- 경보 설정 값(1차, 2차) 및 표준가스 교정 작업 시
전면보드의 버튼조작만으로 쉽게 조작 할 수 있습니다.
(Zero점, Span, 검교정 등 볼륨이 전혀 없이 전면(Front)에서 자동설정)
- 가스누출 검지부의 CABLE 결선 불량이나 단선 또는 센서 고장 시 Er표시와 함께
고장 경보를 함으로써 사용자는 항상 제품의 고장이나 이상을 신속히 알 수 있습니다.
- SMPS 회로 구성으로 국내. 해외용으로 전압(20V,10V),
주파수(50Hz,60Hz)에 관계없이 사용 할 수 있습니다.
- 외부 AC전원 정전 시 내장된(NI-CD)BATTERY로 자동 전환되며 약30분(3.CH
SHT -9000 수신기와
적용가능한 가스 감지기 모델 입니다
UNIT별 기능, SHT-970MU.DU
①DC 전압 표시
① 18~25V.DC로 표시 되면 정상이며, 입력 DC 전원을 표시 한다.
② DC 전원 표시 램프
AC 전원 공급이 불가 시 외부 비상 전원(DC) 공급 시 점등된다.
③ AC 전원 표시 램프
AC 전원(20V,10V) 입력 시 초기 점등된다.
④ 부저 정지 램프
가스누출 경보 시 부저정지 버튼을 조작하면 점멸 한다.
⑤ 예비전원 감시램프
내장 된 BATERY의 이상이나 휴즈 단선 시 점등 된다.
⑥ 부저 정지 스위치
가스누출 경보 시 부저를 정지시키는 스위치이다.
⑦ 예비전원 CHECK SWITCH
내장 된 BATERY 상태 확인 시 BUTTON TOUCH
제품특징
■ 콤팩트한 디자인 ■ 1회로부터 다회로용 설계 ■ SMPS 회로로 구성하여 국내, 해외용으로 전압, 주파수에 관계없이 사용 ■ 마이크로 프로세스를 적용하여 가스 누출, 고장 등을 연산 판독하는 인공지능형 가스 경보 수신기 ■ 4~20mA.DC 출력, 경보, 릴레이 접점 출력 기능 ■ Zero점, Span, 검교정 등 볼륨이 전혀 없이 전면(Front)에서 자동 설정 기능 ■ Two alarm(1st, 2nd)&Two relay(접점) 출력 기능, 공통, 개별(독립) 출력 기능 등 다양한 기능 수행 ■ 한국소방산업기술원(국가검정) 형식 승인 ■ 전자파 장애 검증필 – 검지부(DETECTOR) : SHT-4700D ■ 현장에 설치된 가스 검지기와 연결하여 실시간 대기 가스 농도 측정, 농도 표시 및 위험시 설정된 농도에서 경보를 발하는 다회로용 가스 수신기
|
제품사양 | |
제품규격 | SHT-970MU.DU |
측정가스 | LNG, LPG, 가연성 가스(Flammable GAS), 유독성 가스(Toxic GAS), 산소(Oxygen) |
측정범위 | 0~100%(LEL) – 가연성 0~PPM – 유독성(유독성 가스별 범위 참조), 0~25%(Vol) – 산소(O2) |
입력신호 | 4~20mA.DC |
측정표시 | 3digit FND Digital display, Two alarm(1st, 2nd)– 전면 (Front) |
출력신호 | 4~20mA.DC, Relay contact(H.HH) – 공통, 개별(독립) 12V.DC(H.HH) – 공통, 개별(독립) |
경보음량 | 90dB 이상 |
작동온도/습도 | -20℃~+40℃/ 85% RH |
작동전원 | 220/110V.AC, 50/ 60Hz |
소비전력 | 1회로 기준 7.04W(감시모드), 9.00W(동작모드) |
설치방식 | Wall mounting |
외형치수 | 1회로 – 160(W) × 230(H) × 100(D), 3회로 – 240(W) × 270(H) × 120(D) |
무게 | 1회로 - 3.00Kgs, 3회로 - 4.60Kgs |
E. gas@sunghwaft.co.kr
T. 051-986-7982
F. 051-980-7815
가스 / 누액 감지기 시공 설치 및 검교정 유지보수 관련하여
문의사항 있으시면 언제든지 연락 주세요
- 이전글스니퍼 가스 감지기 수신기 - SHT900MU,DU 19.05.20
- 다음글누액감지기 스티커 제작 19.05.16
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.